1  电能计量标准装置是用于统一量值,作为本公司开展在用工作电能计量器具(包括电能表、电压互感器、电流互感器)自行进行首次、周期(轮换)检定和现场检验的重要计量标准,应设专人精心保管、维护,正确使用,使其处于良好的技术状态。
2  电能计量标准装置包括计量标准器及其配套设备(含检定微机),由其使用该标准装置的计量检定员负责保管、维护。
3  电能计量检定员必须按考核取证的项目,使用相应有关计量标准装置开展计量检定工作。未经考核合格取得“计量标准合格证书”,以及未履行社会计量授权手续和未取得“计量授权证书”,不得进行内部计量检定和对社会开展强制检定、非强制检定。
4  使用电能计量标准装置,应严格按使用说明书规定的条件、操作程序和注意事项进行,严禁违章操作。使用过程中若发现有异常现象,应立即停止使用,并及时汇报和做好记录,以便会同有关部门妥善处理。
5  平时应经常维护、保养电能计量标准装置。每季度至少一次对标准装置进行全面维护、保养。在维护、保养过程中未经公司总工程师批准,不得拆卸装置中计量标准器和重要配套设备。
6  每年应对电能计量标准装置的总不确度进行验证,并对标准偏差(重复性)进行测量,验证、测量记录及笔录要分别存入“计量标准装置总不确定度验证记录”、“计量标准测量重复性考核记录”的技术档案内。
7  标准电能表必须每月比对一次,送检前后应分别比对一次。
8  电能计量标准(包括标准电能表、电压互感器、电流互感器),应严格按省电力试验研究院安排的周期检定计划表,并指派专业人员送检。配套仪器设备也应依法进行周期检定或校准(电气监视仪表可委托本公司电气仪表检定室)。
9  超过检定周期和经检定或验证不合格的电能计量标准装置不准使用。
10   使用电能计量标准装置器具应轻拿、轻放,送检和外出(现场)工作应采取可靠的防震措施,避免途中颠震而损坏。每次使用过后,都应擦试干净,并定位存放。
11  电能计量标准器具的工作环境应符合其对温度、湿度、防震等要求。
12  电能计量标准装置的配套设备要完好,不得拆散挪用。非专业人员不准拆开配套设备,更不准改变内部结构和接线等。
13   爱护电能计量标准器具人人有责,对违规使用的行为,每个计量人员都有权予以制止。
14   电能计量标准装置应逐项建立健全技术档案、资料(具体包括内容详见5.2.7款),并随时将设备的技术状况载入档案,以保持档案资料与设备技术状况的一致性。
15   电能计量专责人(师)应会同电能计量部主任,定期组织检查电能计量标准使用、维护、保养情况,努力提高设备健康水平,保证电能计量检测工作顺利开展。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

沙发
nshukwrd 发表于 2016-8-18 19:06:08
加油啊!偶一定会追随你左右,偶坚定此贴必然会起到抛砖引玉的作用~
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
vooper 发表于 2016-8-18 19:35:09
帮你顶,人还是厚道点好
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
lkamxmk 发表于 2016-8-18 20:10:27
想都不想,就支持一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
快乐.每一天 发表于 2016-8-18 21:37:16
楼上的稍等啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

QQ| 耐特信计量检测服务平台_计量管理软件  

Copyright © 2001-2016 Netson Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Netson ( 粤ICP备14061212号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表