耐特信计量检测服务平台_计量管理软件

快捷导航
计量基础
收藏本版 |订阅

计量基础 今日: 0|主题: 1927|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

负荷不正常对计量的影响...

[复制链接]
lisi 发布于: 2016-8-18 18:31 4055 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 严重的低负荷、超负荷、漏电或窃电会造成电力计量中的计量失准,多数电力管理部门都视为线路损耗,其实是由于电力计量系统中的电流互感器的计量范围有限,导致在低负荷或超负荷时,计量失准造成的漏计量,要解决漏计量的问题,只能在设计该线路计量系统时,根据用电的负荷大小,确定合适的电流互感器变比来解决。但是,在实际用电的过程中,特别是用电负荷大的企事业单位,负荷是在不断变化的,而且变化的范围也很大。因此,在确定电流互感器的变比时,不能兼顾从小负荷到大负荷的变比,当将电流互感器的变比选择较小时,小电流状态下的变比误差减小了,但大电流状态下或超负荷时变比误差会增加很多;反之,将电流互感器的变比选得较大时,大电流状态下的变比误差减小了,可是小电流状态下的变比误差又增大了。因而计量失准直接影响到电力计量的准确性。如何解决计量失准问题,直接影响到售电和用电交易的公平合理。

  1 计量失准的因素

  1.1 电流互感器的误差

  参照国家标准GB1208-2006,对测量用电流互感器误差的要求,不同准确级的误差见表1。当电流互感器运行在额定电流的20%~120%时,其误差符合准确级的精度要求,但当运行在小于额定电流20%或更小时,它的误差增大了,而且电流越小误差越大;当大于额定电流的120%或更大时,误差也增大了,甚至逐渐达到饱和,此时的变比误差就更大了。对LMZJ1-0.66型电流互感器测试的误差变化(不同种类的电流互感器误差变化有差异),可以看出,低于5%、高于120%额定电流时,都将产生较大误差。因此,在电力计量中,确定适应计量范围的电流互感器的变比是非常重要的,对提高计量准确性,降低线损能够起到很重要的作用。
  表1 不同准确级的误差

负荷不正常对计量的影响
  1.2 负荷变化

  企事业单位在用电的过程中,不可能保持恒定的用电量,用电负荷在不断变化,只是变化的大小问题。当用电负荷运行在电流互感器额定电流的20%~120%之间时,电流互感器能保证计量的准确性,如果用电负荷运行在额定电流的5%以下时,互感器的计量误差就会较大。如某企业用电负荷最大时,电流达到263A,当停止生产,电流降到1.1A。计量电流互感器电流比是300/5(A),这种情况中用电负荷运行在电流互感器额定电流的0.367%,电流互感器的计量误差已经比较大了。

  1.3 用电类型

  不同类型的企事业单位有着不同的用电情况,针对不同的用电情况大致可分为连续用电、季节性用电、阶段性用电、间歇用电和不确定用电等,通过对这些用电方式的检测,只有连续用电的单位在用电过程中,用电负荷的变化相对稳定,如纺织、化工等24h连续生产的企事业单位,其它用电类型的单位,用电负荷变化都比较大,如季节性用电的农副产品加工、农田灌溉。有些沿海地区和旅游发达地区,有很多度假区都是季节性用电,夏季时小区住满了,用电负荷达到满负荷;天气变冷了,度假区停止营业,小区的住户也走了,用电负荷降到了最小。

  日常用电的大部分的生产制造业、办公大楼、写字楼和住宅区,用电负荷的大小是比较有规律的,基本上是上班后用电负荷增大,下班后大部分用电设备关闭,用电负荷降低。住宅区用电,除节假日,一般都集中在下午4点到午夜12点用电高峰,其余时间用电已降到比较小的负荷;阶段性用电如大型泵站、炼钢炉和小炼钢厂等,其用电情况是分阶段的,一旦开机用电负荷迅速增加到最大,停机后又迅速降低到最小,负荷大小的变化是比较有规律的。还有间歇式用电,如大型活动场馆的电梯、轧钢机、抽油机等,用电负荷的大小是在不断变化的。不确定性用电方式,如大型活动场馆、游乐场和设置应急用电的设施等,经常处于低负荷用电或长期空载运行,当有活动或需要应急时,才增加用电负荷或满负荷运行。以上用电类型的用电负荷变化是比较大的,要求电流互感器的计量范围也必须大,否则在长期低负荷或空载运行时计量失准会比较严重。

  1.4 配电设备

  一些企事业单位在设计配电室时,变压器的容量选择比较大,但在建成初期,实际用电负荷一般比较小,而计量用的电流互感器,其变比是根据变压器的容量来设计的,当变压器长期运行在低负荷状态下,就出现计量失准。另外,用电单位配电系统中的多台变压器,是根据实际用电情况来确定运行台数的,运行的台数越多负荷越大,反之则小,如果按总台数设计电流互感器的变比时,多台变压器都应投入使用,计量的准确性才能保证。可是当部分变压器退出运行时,这时的计量就有可能失准,退出的变压器运行容量越大,计量失准越严重;其次如果变比设计较小,超负荷时,电量丢失的就更严重。

  1.5 电流比

  电流互感器在计量中将大电流变为小电流,并保证变流比的精度,从而达到计量准确的目的。但是在变流的过程中,只能在额定电流的20%~120%时,才能保证电流互感器的精度,在超出额定电流范围时,误差就会增加。超出的越多,误差增加越大。国家标准GB1208-2006中,仪表保安系数确定测量用电流互感器的计量宽度。在工程设计中,选择计量用电流互感器的变比是重要的环节,不容忽视在低负荷或超负荷用电时的计量失准。

  2 解决的办法

  2.1 根据用电负荷确定电流互感器的变比

  对不同容量的配电变压器,可计算出满负荷时的电流值,而后查看主要用电设备的耗电量来确定计量电流互感器的变比。

  2.2 根据负荷变化确定计量范围

  不同的用电单位在用电过程中,负荷的变化也不同,如果是连续生产的企业,可使用0.5S级或0.2S级计量用电流互感器。有些用电负荷比较小,配电变压器容量也不大,不连续生产的企事业单位,用电负荷在一定范围内变化,也可以选取0.5S或0.2S级电流互感器计量。

  2.3 根据负荷兼顾变比大小

  配电变压器容量很大或多台变压器的用电单位,用电负荷从最大到最小或多台满负荷运行到一台低负荷运行时,用电负荷的变化范围很大,已经超出了电流互感器计量准确范围。此时选择电流互感器的变比,就要考虑到用电负荷大小变化的兼顾,才能解决低负荷或超负荷的漏电问题,那就必须选取一种计量范围宽,又能保护二次仪表的电流互感器。

  2.4 根据用电负荷的变化确定电流互感器变比的范围

  用电负荷的变化很大时,就要根据电流互感器计量准确量程的大小,而选取复合变比类型的电流互感器,这种复合变比电流互感器,同时具备两个变比或多个变比。而且两个变比之间的计量范围很大,可以设计成为大变比是小变比的2~5倍的计量宽度,这样对配电变压器容量较大或多台配电变压器计量时,就可以在用电负荷大时,让其运行在电流互感器的大变比,当用电负荷变小到一定量时,让其运行在小变比,来控制因低负荷或超负荷造成电流互感器的计量失准。

  3 实现自动化

  用人工更换电流互感器变比的办法是很难实现的,不同的变比,所用电能表倍率也不同。因而,运行在不同变比时,记录的用电数据也不能准确计算用电量。如使用两套计量表来分别记录不同变比的用电数据,不但设计复杂,而且在运行的过程中相互干扰,造成计量失准,另外既使更换了电流互感器的变比,计量过程中不同变比的运行时间难以确定,因而也不能计算出准确电量。

  通过对上述问题分析,采用《复合变比电流互感器自动转换计量装置》和《复合变比自动转换电能表》,可取得很好效果。经多年的实践运行试验,该装置是与复合变比电流互感器,配套使用的一种智能化自动转换变比的计量装置。主要功能是在线检测电流大小,自动转换大小变比,同一倍率准确计量。可以让复合变比电流互感器的大小变比自动转换,从而拓宽了电流互感器的计量范围,同一倍率计量。

  保证了电流互感器从小电流到大电流的计量精度,达到解决电流互感器在低负荷和超负荷、漏电或窃电的计量准确目的。因而适用于用电负荷大、负荷变化大和季节性用电,及老计量改造的单位电能计量,降低线路损耗,最终做到高低负荷计量准,自动转换范围宽,大小电流不漏计,真正做到计量准确,少误差。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

沙发
光头人1 发表于 2016-8-18 20:19:23
学习中,学习,学习,学习,学习,学习,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
chaojiwantong 发表于 2016-8-18 22:07:57
学习中,学习,学习,学习,学习,学习,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
c99945 发表于 2016-8-18 22:09:34
学习中,学习,学习,学习,学习,学习,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册   

本版积分规则

QQ| 耐特信计量检测服务平台_计量管理软件  

Copyright © 2001-2016 Netson Inc.   All Rights Reserved.

Powered by Netson ( 粤ICP备14061212号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表