设备是否校准...

[复制链接]
zhangsan 发布于: 2017-5-30 17:55 4791 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好  我想问一下怎么样才能确认哪些设备需要校准 哪些设备不需要校准,我们公司客户问我们注塑机仪表上的时间为什么没有校准,我回答不出来,只是内心在说这有什么好校准的,没事找事干吗,但这只能内心说说了,但是不校准必须要有个合理的解释才行,请大家帮帮我怎么回答  谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

沙发
快乐.每一天 发表于 2017-5-30 18:38:07
按工艺要求确定是否校准,工艺确定为特殊特性的检测点相应仪器一定要校准,其它的都可以作为C类仪器管理。
    对于注塑机仪表上的时间为什么没有校准,可以回答工艺对时间没有要求或在注塑过程中质量主要由温度和压力来控制,时间不是关键参数(若审核员是外行可以糊弄过去)。
    内行都知道,在注塑过程中保压和保温时间应该是很重要参数之一,对时间继电器应该要校准的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
威风凛凛 发表于 2017-5-30 19:00:50
你好,当地能检的往当地检方便。检不了的可以送检:QQ994410089
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
57830716 发表于 2017-5-30 22:12:49
强检的一律检,非强检的自行根据需要确定是否检,如何检,检测周期