1、 什么是电能计量装置?它有何作用?
  电能计量装置是一种记录用电客户使用电能量多少的度量衡器具。它包括各种类型电能表,计量用的电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜、箱等。电能表和电压电流互感器属于国家强制检定的计量器具。
  电能计量装置是电力企业销售电能进行贸易结算的“秤杆子”,他的准确与否,将直接影响电力企业资金的正常回收,以及与用电客户双方的公平交易问题,它对促进供、用电双方降低消耗,节约能源,加强经济核算,改善经营管理和提高经济效益,都起着十分重要的意义。
  2、 电能表大、小盖上的铅封的作用是什么?
  电能表大盖上的铅封是电能表检验、修理、制造部门锁封的,而小盖上的铅封是供电企业装表、检查等人员锁封的,不论大小盖上的铅封,都是一种加封锁住的含义,除专业持有封印钳模的人员可以开启外,其他人员一律不得自行开启。
  3、 什么叫分时计费电能表?
  分时计费电能表(以下简称峰谷表)有时也叫多费率表或复费率表,是近年来为适应峰谷分时电价的需要而提供的一种计量手段。它可按预定的峰、谷、平时段的划分,分别计量高峰、低谷、平段的用电量,从而对不同时段的用电量采用不同的电价。从而发挥电价的调节作用,鼓励用电客户调整用电负荷,移峰填谷,合理使用电力资源,充分挖掘发、供、用电设备的潜力。
  4、 怎样用简易方法测试家用电能表是否准确?
  在电能表铭牌上,标有电能表常数C,即电能表计度器记录1kwh电量圆盘旋转圈数,可按以下公式计算出不同功率P(瓦)时电能表转N圈时应走的时间,即T=3600×1000×N÷(C×P)(秒)。如电能表常数为600转/千瓦时,我们将一只40瓦的白炽灯开启,可计算出电能表转一圈所需时间T=3600×1000×1÷(600×40)=150秒。我们选用一个额定电压为220伏,额定功率为40瓦的白炽灯泡接入电路内,而将其他所有家用电器、照明设备停用,使电能表只带这盏白炽灯。在电源开关合上后,把家用电能表转动一周的时间记录下来。若所测时间t与计算时间T接近,就说明该电能表是准确的。为了保证测量准确性,可增加转数N为5~10转。
  5、 电能表有哪些种类?
  电能表的种类可分为:
  (1) 按相别分:单相、三相三线、三相四线等。
  (2) 按功能及用途分:有功电能表、无功电能表、最大需量表、复费率电能表、多功能电能表、铜损表、铁损表等。
  (3) 按工作原理分:感应式、电子式、机电式等。
  6、 合表用电客户总、分表之间为什么会出现差额?
  (1) 各分表抄表时间与总表抄表时间不相同,致使总表电量与各分表电量之和不相等。
  (2) 总表或各分表按国家规定的准确度等级为二级,也就是说误差在±2%之间均为合格品。因此总表、各分表即使均经检验合格,其计量的电量也未必完全相等,这属于正常现象。且在运行中、从总表到分表的一段导线也会消耗电量,分表本身也要消耗电量,这些都被总表计量,而分表不能计量该部分。
  (3) 总表内的内线有漏电现象或在总表范围的用户中可能有窃电现象。
  (4) 因错抄分表的电量数,致使分表抄见电量小于其实际用电量。
  (5) 分表负载不合理。电能表当常用负荷低于10%的情况时,可能会造成较大的误差,以致计量不准。